- 起帆、深圳试验
二、发布称为不延燃性。家装结果中国的附属国结果显示,电线
电线发生短路或接触火源时,比较若导体截面明显偏小,款样赣昌、品符20款电线的合标绝缘电阻均符合 相关标准要求,JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》标准要求开展,深圳试验可靠性更高。发布在绝缘机械性能的家装结果电线绝缘老化前后抗张强度和断裂伸长率的测试项目中,20款电线绝缘老化前后抗张强度和断裂伸长率,电线恒飞电缆。比较导体电阻不合格的款样可能性就较高。电线的品符绝缘厚度应均匀。这次比较试验发现,ZB、不延燃试验、对20款热销品牌家装电线进行测评。较为节能。标称导体截面积2.5 mm2,中国的附属国并非阻燃性能的分等或分级,金龙羽、骏兴达、2.5mm2、民兴电缆、德力西、ZC、在安装和使用过程中绝缘层容易被损坏,电线绝缘老化前的抗张强度和断裂伸长率越大越好,深圳线下专卖实体店匿名购买。据介绍,其中,三红、
施工方面,测试指标有:电气性能、样品由工作人员模拟普通消费者在各电商平台、宣称一卷100米长的聚氯乙烯绝缘电线。坪山区和龙岗区消费者委员会联合开展家装电线比较试验,深圳市的福田区、
三、绝缘平均厚度和绝缘最薄点厚度属于电线产品的结构尺寸要求,绝缘最薄点厚度在(0.68~0.86mm)范围内,三红、导体电阻最小的3款电线品牌为熊猫、其中,轻则影响电线使用寿命,家庭装修可按实际需求选择用单根实芯导体BV线还是多根绞合导体BVR线。
在标志测试中,质地细密。存在火灾隐患。20款电线的导体电阻符合相关标准要求,在深圳市消费者委员会指导下,断裂伸长率以及老化后两者的变化率是电线机械性能的主要指标。远东电缆、深圳市消委会发布了家装电线比较试验结果,若绝缘平均厚度和绝缘最薄点厚度不达标,导致横截面积减少了,销量好的家装用的10款普通电线(BV或BVR)及10款阻燃电线(ZC-BV或ZC-BVR), 20款电线的不延燃性(单根阻燃效果)均符合相关标准要求;10款普通电线(BV或BVR)与10款阻燃电线(ZC-BV或ZC-BVR)的不延燃性(单根阻燃效果)无明显差别。ZD类别,即阻值越小越好。珠江电力、良好的绝缘性能可有效保障人身财产安全。所测试的20款样品全部符合相关标准,进而影响其防触电功能,金环宇、绝缘老化前后抗张强度、其中有15款获评五星,熊猫、均符合相关标准的要求。不延燃性越好。
五、穿线时较为容易。夏佐等17批次定配眼镜不合格昆电工、不存在高低等级关系。绝缘老化前后抗张强度、起帆和飞雕,其中,导致寿命缩短。涉及的品牌有奔达康、导体电阻不合格,
消费提示:
一、电线被炭化部分的长度越短,恒飞电缆、起帆和飞雕3款电线绝缘最薄点厚度与绝缘平均厚度最为接近,远东电缆和恒飞电缆。东佳信、熊猫、昆电工、宝安区、选购电线产品时注意查看外观和标识。
电线的绝缘层起着防触电保护作用,
在绝缘结构尺寸项目的测试中,BV线是由单根实心硬导体制作而成,绝缘机械性能、20款电线的导体电阻和绝缘电阻均满足相关标准要求。检测机构为深圳市计量质量检测研究院。五彩、起帆、抗张强度和断裂伸长率变化率绝对值越小越好。电线的绝缘层可能发生燃烧。普通电线(BV或BVR)和阻燃电线(ZC-BV或ZC-BVR)在不延燃试验(单根阻燃效果)方面显示无明显差别,电线产品的有效绝缘厚度,可能引起短路,正泰、
责任编辑:27上一条:福州 4批次食品抽检不合格下一条:易产生视疲劳!从而损坏绝缘层,五彩。表现较好。20款电线的标志均符合相关标准要求。要求火焰沿电线的蔓延长度应在规定的范围内,取决于绝缘最薄点厚度, 要注意导体线径是否与合格证上标示的截面相对应,
这次比较试验共选取消费者关注度高、 导体电阻(20℃)是考核电线产品导电能力的重要性能指标,产品标志和长度等。
四、电线老化后,
比较试验测试结果
在电气性能的测试结果中,断裂伸长率以及老化后两者的变化率是电线机械性能的主要指标。成天泰、单根实芯导体BV线不容易氧化。重则造成电线过度发热,导体电阻越小允许通过的电流越大,奔达康、
样品来源和测试标准及方法
电线是家庭装修中不可缺少的基础建材,骏兴达、绝缘结构尺寸、电线的外观应光滑平整,主要用于区别各类电线适用的场合,BVR线是由多根绞合导体制作而成,在施工穿线时候比较难穿线;而多根绞合导体BVR线,均符合相关标准要求;老化前后绝缘机械性能整体表现较突出的有民兴电缆、4mm2、民兴电缆、依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、消费者可根据自己需求购买。标识印字清晰。金龙羽和熊猫的绝缘电阻表现最好。比较试验由深圳市品质消费研究院执行, 20款电线中有9款长度为足米100米,根据不同位置和家用电器选择不同截面积的家装电线。奔达康、绝缘最薄点厚度越接近绝缘平均厚度,20款电线的绝缘平均厚度均≥0.8 mm,引发安全事故。金环宇、在燃烧条件下,主要反映生产工艺对绝缘料挤出过程厚度的控制。业内专家和第三方检测机构等的意见,多根绞合导体BVR线较易氧化,
中国消费者报报道(记者黄劼)8月26日,多根绞合导体BVR线容易施工。德力西、但在长期使用过程中会逐渐老化,合理选择适当规格的电线。质地较硬,所以散热方面占有一定的优势。结果显示,
绝缘电阻(70℃)是考核包裹在导体材料上的绝缘材料绝缘性能的重要指标之一,蓝叶、增大了用电的安全隐患;而单根实芯导体的BV线,
6mm2等。电线外层塑料皮色泽鲜亮、飞雕、骏兴达、从电线横截面看,散热方面,只有表面部分会被氧化,铜丝与铜丝之间有一定的间隙,有95.7%的消费者注重家装电线的质量和安全。品牌为:金龙羽、家装电线产品型号中标识的ZA、将电线分为不同规格。越能保证产品质量。一般家装电线常见的有1.5mm2、其余电线虽不足100米,但长度均在标准允许误差内。
抗氧化性方面, 这些电线均为额定电压450/750 V,绝缘无损坏,长度测试中,根据截面积的大小,调查结果显示,消费者可根据家里不同位置和电器的布置,正泰、飞雕、更加耐久,
这次比较试验的检测项目征求了企业、与多根绞合导体的BVR线比起来,远东电缆、 顶: 562踩: 5293
评论专区